[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
排烟风机入口的常闭防火阀怎么接线
280度常闭防火阀怎样接线,怎样连锁停风机
一直在路上9 | 2023-03-03 18:47:13 举报 浏览(195)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-03 19:27:10

柜子连锁停风机端子接在常开防火阀的常闭点上;

阀关闭后常闭点断开,断开风机二次回路供电,停止风机

回复 · 0
2
18808****78962023-03-06 14:26:20

防火阀和排烟防火阀都有没搞清

回复 · 0
0
郗先生2023-03-06 09:51:13

接常开点,阀打开后,控制柜,主机自动状态下。连锁启动风机。

回复 · 0
0
17191****81102023-03-04 15:44:48

接常开点,阀打开后,控制柜,主机自动状态下。连锁启动风机。

回复 · 0
0
18877****66202023-03-04 00:14:29

你说的应该是全自动阀吧?

回复 · 0
0
郅永乐2023-03-03 20:40:02

排烟防火阀是常开的,接动作前通

回复 · 0
0
孔中保2023-03-03 20:15:19

连锁就是连锁风机的开关功能

回复 · 0
0
往昔2023-03-03 19:13:52

接常开点呗,阀打开了才能启动风机,关上了就停了,这个地方一般都是常开阀,看看是不是弄错了。

回复 · 0
0
13295****69062023-03-03 19:09:29

很不错,老铁。可以看看视频讲解

回复 · 0
0
已解决个消防问题