这得看电梯生产厂家提供的属于常闭点迫降还是常开点迫降。不管是常开还是常闭,我们只需要接他提供的端子就行。用模块的无源输出控制,通俗的说法就好比家里的开关,按一下,就接通或关闭。千万不要用有源控制,容易烧电梯板子。有的厂家会要求用继电器完全隔离成无源,怕模块隔离不彻底。用继电器也一样的道理,只不过要单独引24v的电源线,接的依然还是继电器的常开或常闭点。至于反馈,如果要求不严格,可以在继电器上取,严格的话还是在电梯控制箱提供的反馈端。
不要自己找,找厂家提供,出问题自己承担就太冤了。我去年的项目,厂家提供端口都提供错了,还好,我当时怕自己记不住,录音了,开始厂家可牛逼了,不承认,说我们自己接线错误。后来,我提供录音,可精彩了
骗骗检查是可以的,不过并不能真正反馈电梯的迫降状态
可以形成反馈信号但不是真实反馈信号 只是代表模块动作了继电器得电动作了
电梯有反馈端子,继电器隔离后给模块。
你这是虚假信号,不代表电梯迫降!
这只是模块启动的反馈,并不是真正意义上的反馈,电梯迫降反馈是停到疏散层打开门停机的反馈!电梯控制箱里应该有这组信号反馈!