[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
请各位老师指点一下电梯迫降控制原理
请问一下各位老师,电梯迫降把模块反馈接到继电器常开点上可以吗?
  
15759****3438 | 2023-03-03 12:46:49 举报 浏览(274)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

在实践中不停学习2023-03-03 16:07:42

这得看电梯生产厂家提供的属于常闭点迫降还是常开点迫降。不管是常开还是常闭,我们只需要接他提供的端子就行。用模块的无源输出控制,通俗的说法就好比家里的开关,按一下,就接通或关闭。千万不要用有源控制,容易烧电梯板子。有的厂家会要求用继电器完全隔离成无源,怕模块隔离不彻底。用继电器也一样的道理,只不过要单独引24v的电源线,接的依然还是继电器的常开或常闭点。至于反馈,如果要求不严格,可以在继电器上取,严格的话还是在电梯控制箱提供的反馈端。

不要自己找,找厂家提供,出问题自己承担就太冤了。我去年的项目,厂家提供端口都提供错了,还好,我当时怕自己记不住,录音了,开始厂家可牛逼了,不承认,说我们自己接线错误。后来,我提供录音,可精彩了

回复 · 3
4
郗先生2023-03-06 09:53:30

高山流水2023-03-04 12:53:20

骗骗检查是可以的,不过并不能真正反馈电梯的迫降状态

回复 · 0
0
孔中保2023-03-03 20:21:49

可以形成反馈信号但不是真实反馈信号 只是代表模块动作了继电器得电动作了

回复 · 0
0
郅永乐2023-03-03 15:54:52

电梯有反馈端子,继电器隔离后给模块。

回复 · 0
0
杨尚坤2023-03-03 15:07:16

你这是虚假信号,不代表电梯迫降!

回复 · 0
0
維維2023-03-03 13:36:03

这只是模块启动的反馈,并不是真正意义上的反馈,电梯迫降反馈是停到疏散层打开门停机的反馈!电梯控制箱里应该有这组信号反馈!

回复 · 2
0
已解决个消防问题