[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
消防设备电源监控器主机报电源断开,通讯断开,怎么处理请指教谢谢
消防设备电源监控器主机报电源断开,通讯断开,怎么处理请指教谢谢
19954****8703 | 2023-01-26 09:20:34 举报 浏览(176)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18734****29092023-01-29 07:24:50

现场查看,查看消防电源箱的两路断路器是开是合

回复 · 0
0
南山2023-01-26 20:43:59

现场确认电源线接触情况,通讯线的链接情况,主备电源状态

回复 · 0
0
仰望天空2023-01-26 13:48:47

现场查看,查看消防电源箱的两路断路器是开是合

回复 · 0
0
陈玉雷2023-01-26 11:51:41

1、检查双电源箱是否正常

2、检查主机电源接线是否正常

3、主备电开关是否打开

回复 · 0
0
防消使者2023-01-26 10:39:02

去现场查看报电源断开的电源,是不是断电了,有的时候送上电就能恢复。

回复 · 0
0
已解决个消防问题