电气火灾监控器主体报警,报警值1200,怎么处理,请指教谢谢
电气火灾监控器主体报警,报警值1200,怎么处理,请指教谢谢
19954****8703 | 2023-01-26 09:17:32 举报 浏览(151)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18734****29092023-01-29 07:25:13

看看电气火灾探测器是不是把所有的线都穿进去了,有的施工单位不注意把零线或者地线漏掉

回复 · 0
0
金辉2023-01-26 20:29:34

电气火灾监控系统维保单位只负责对其模块故障进行处理;

如果发现报警值超500,告知业主此柜子后级用电设备或线路漏电超标,业主单位电工负责检查漏电设备或线路。

回复 · 0
0
陈玉雷2023-01-26 11:55:16

1、检测装置可能损坏

2、施工可能不规范

3、线路可能存在故障

4、用电设备可能存在问题

回复 · 0
0
防消使者2023-01-26 10:40:59

看看电气火灾探测器是不是把所有的线都穿进去了,有的施工单位不注意把零线或者地线漏掉

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-26 10:37:46

强电不属于消防范围,找电工处理漏电