亲新年好!西门子op720烟感探测器有四个接线头,它门分别是:1a,1b,5,6。请教的问提是怎样接线?谢谢
微信用户 | 2023-01-25 08:17:22 举报 浏览(227)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陈玉雷2023-01-26 12:19:49

建议查阅相关产品说明书

回复 · 0
1
西门子消防2023-01-25 11:32:22

正极接1B,负极6进5出

回复 · 0
1
金辉2023-01-25 09:47:34

网站里面有说明的;

进端1b端子接正,5接负,出端+接1a,-接6,依次类推(正负指的是回路线的正负)

回复 · 0
1
微信用户2023-01-27 19:32:26

谢谢家人们己明白了,还有个问提?

解码器是通用的还是各厂家配套的?

回复 · 1
0
杨志成2023-01-25 09:56:08

源自消防百事通-文库-西门子