关于地下室防火卷帘门升降的基础问题100
地下室防火卷帘门能不能在日常测试中关闭到底(需不需要关闭到底)
匿名用户 | 2023-01-24 21:08:12 举报 浏览(251)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18734****29092023-01-29 07:25:56

只有疏散通道上的防火卷帘门才需要两步降到底,用于防火分隔的卷帘门可通过点型探测器逻辑配合一步到底,并回馈信号。

回复 · 0
0
雨夜追风2023-01-27 23:32:58

这要看防火卷帘安装的位置了,如果是疏散通道上的防火卷帘,需要两步降,用于人员疏散逃生,如果其他部位上面的防火卷帘,则是需要一步降到底的,用于防火分隔堵截。

回复 · 0
0
张智昊2023-01-27 22:34:42

只有疏散通道上的防火卷帘门才需要两步降到底,用于防火分隔的卷帘门可通过点型探测器逻辑配合一步到底,并回馈信号。

回复 · 0
0
没刺的刺猬_cium2023-01-27 21:04:55

看规范下面的解释,应该还是要两步降合适

回复 · 0
0
消防人2023-01-25 18:55:01

作为防火分割的卷帘门,一步到底,疏散通道的作为两步降到底。

回复 · 0
0
陈玉雷2023-01-25 14:21:24

需要

如果是疏散通道上的防火卷帘,应按技术标准的保养要求进行,即“两步降”;如果是用于划分防火分区的话,即“一步降”;不管是哪种防火卷帘,在日常保养中有必要降到底,否则属于降低保养质量,存在设备安全隐患。

回复 · 0
0
金辉2023-01-25 09:49:32

需要;

不到底的话就不知道限位调试是否到位。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2023-01-25 06:41:31

肯定要啊,不降到底,怎么知道能不能降到底?怎么知道下限位有没有调整好。有的卷帘门,降几十公分可以升上去,但是降到底就升不上去了,所以降到底有必要

回复 · 0
0
杨志成2023-01-24 21:44:33

一、必须关闭到底,且应"一步降"的情形:多层地下车库,上下层连通的室内车道在出入口处设置的用于完全分隔地下n与n -1层的防火卷帘(n为不大于-1的负整数),且设计图纸及施工明确不作为安全出口,现场实际中可以观察到防火卷帘内外两侧,疏散指示方向均背离该防火卷帘。

二、建议两步降,且二次下降必须到底的情形:虽然大多数情况下,同层防火卷帘主要用于防火分隔,应采取一步降,但实际中,包括消防大队检查时,也存在是否允许车辆避险借用就近相邻防火分区的争议,据此,除前述一中的情形外,我所接触的现场,地下防火卷帘多采用二步降。

日常测试中,不用考虑一步还是二步降,都应降到底,并应观察:座板与地面应平行,接触应均匀。


回复 · 0
0
13797****52152023-01-24 21:39:06

要看卷帘门是一步降还是两步降,烟感半降温感全降

回复 · 0
0