[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
只有疏散通道上的防火卷帘门才需要两步降到底,用于防火分隔的卷帘门可通过点型探测器逻辑配合一步到底,并回馈信号。
这要看防火卷帘安装的位置了,如果是疏散通道上的防火卷帘,需要两步降,用于人员疏散逃生,如果其他部位上面的防火卷帘,则是需要一步降到底的,用于防火分隔堵截。
看规范下面的解释,应该还是要两步降合适
作为防火分割的卷帘门,一步到底,疏散通道的作为两步降到底。
需要
如果是疏散通道上的防火卷帘,应按技术标准的保养要求进行,即“两步降”;如果是用于划分防火分区的话,即“一步降”;不管是哪种防火卷帘,在日常保养中有必要降到底,否则属于降低保养质量,存在设备安全隐患。
需要;
不到底的话就不知道限位调试是否到位。
肯定要啊,不降到底,怎么知道能不能降到底?怎么知道下限位有没有调整好。有的卷帘门,降几十公分可以升上去,但是降到底就升不上去了,所以降到底有必要
一、必须关闭到底,且应"一步降"的情形:多层地下车库,上下层连通的室内车道在出入口处设置的用于完全分隔地下n与n -1层的防火卷帘(n为不大于-1的负整数),且设计图纸及施工明确不作为安全出口,现场实际中可以观察到防火卷帘内外两侧,疏散指示方向均背离该防火卷帘。
二、建议两步降,且二次下降必须到底的情形:虽然大多数情况下,同层防火卷帘主要用于防火分隔,应采取一步降,但实际中,包括消防大队检查时,也存在是否允许车辆避险借用就近相邻防火分区的争议,据此,除前述一中的情形外,我所接触的现场,地下防火卷帘多采用二步降。
日常测试中,不用考虑一步还是二步降,都应降到底,并应观察:座板与地面应平行,接触应均匀。
要看卷帘门是一步降还是两步降,烟感半降温感全降