依据现象可知:
电磁阀可能损坏;需要检查电磁阀
电磁阀接线端子可能损坏;需要检查电磁阀端子
电磁阀至控制器之间线路有问题;需要检查线路
控制器处接线端子有问题;需要检查控制器处接线端子
估计线路原因。
找回瓶头阀之前运输时配装的保险销,小心插回。电笔逆时针拆下电磁阀后螺栓,拔下电磁阀。从气体灭火控制器相应保护区的24V输出端子上拆开线路,测量端子两相电压(值应与说明书一致,我记得要么5V,要么12V),排除板本身的问题。测量拆下线路的对地绝缘,有时正负极线接地,也可能引起断路故障。确认无接地后,接好线路,在电磁阀端测电压、测接地,电压正常,无接地,建议更换电磁阀;电压为????或偏低(压降大于5% ),建议更换线路。
你这是海湾气体主机,报故障原因有三种:1.末端没接专用的二极管和电阻 2.线路问题3有干扰,最省事的解决办法是在主机电磁阀端子上接4.7千欧电阻
说明线路有问题在,机器上压上一个4.7k欧的电阻。
显示器已经很明确,电磁阀线路断路,先不要拆电子阀,现在电磁阀附近把线断开,检查电磁阀附近的线到主机的线是都哪里接触不良,或断开。
基本就是启动线路不好或者接触不良导致;
摘除气灭盘控制外线,检查线路,切忌不要带电操作,关闭主机电源,插上电磁阀上下保险销,拆下电磁阀