描述的情况看,明显是外线的问题了;
检查线路是否受潮、接地或者被其他线路干扰。
海湾的那个,你多线盘后面只压电阻,是指O1和COM1并联电阻,COM1和I1并联电阻?你有没有试过把现场的多线终端器接到多线盘后面,O1和COM1不加电阻?不排除多线终端器的原因。
互换是个好思路。有条件还是要查线。预埋线考虑渗水引起线间、线地电阻变小;金属明管考虑振动、鼠患引起的破皮线路接地;未套管明敷,主要考虑鼠虫影响。如果线路不长,考虑采用电缆飞线连接测试。如果有备用模块,也可换模块试试。
摇表摇一下接地,线路有破皮的地方,不稳定