[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
11
海湾主机显示从机故障,该怎么解决
17623****4782 | 2023-01-21 08:28:25 举报 浏览(385)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

黄一峰2023-01-22 01:51:25

主机报从机故障,肯定就是联网机没有接入到主机上,才会报从机故障!但是因为什么没有正常的联网到主机原因有几个,第一  从机没有开机,找到报故障的那个从机,开机后就能解决。

第二  联系线的线路故障,就和总线故障查线一样。把线路查清楚修好就好了。

第三   就是联系板坏了,有可能是从机的也有可能是主机的。两面都要检查。

第四  就是联系设置乱了(至于怎么乱的可能性有很多)把设置调回来也就好了!

回复 · 0
1
陈玉雷2023-01-26 12:23:58

1、从机可能存在问题

2、主机与从机之间通信线路可能存在问题

回复 · 0
0
防消使者2023-01-26 10:47:00

首先确定一下你的现场有几台火灾自动报警控制器,如果有多台,建议去每台机器看看有没有开机,检查下通讯线有没有短路接地的地方

回复 · 0
0
金辉2023-01-23 09:16:54

有没有联网机啊,没有联网机就不要设置从机;

有联网机报从机故障检查下联网通信线是否正常(断路、短路和接触问题)

回复 · 0
0
折耳根2023-01-23 08:14:50

要不就是主机联网线或者端子出问题了,要不就是主机地址没设置正确…

回复 · 2
0
火焰蓝2023-01-23 08:05:50

一般显示冲击故障是因为有一个连网线松动导致的,排查一下。

回复 · 0
0
远方2023-01-22 12:15:43

光纤通断,can联网转换器是否正常。

回复 · 0
0
张天亮2023-01-22 11:39:32

如果主机和CRT不是同批次的也容易报从机故障,或者没有从机报从机故障主机里设置一下把从机关了就行了

回复 · 0
0
LXL198912272023-01-22 07:13:41

联网通讯线坏的可能性大

回复 · 0
0
杨志成2023-01-21 11:44:02

没有实际处理过。仅从说明书和经验分析。

从机故障可能原因:

1、从机未开机;

2、从机本身存在主、备电故障;

3、从机编码或编号存在重码或编为00号;

4、从机或主机通讯板故障;

5、通讯线路断、短路或滤波器故障;

6、从机内部板路故障。

解决方案:

确认从机开机,无故障,自检复位正常,观察主机所示故障是否消除。

拆下通讯线,观察主机报障情况,确认从机编号唯一。

观察通信线插拔过程中,通信板信号灯状况,跳过滤波器,信号灯状况。

检查通信线断、短异常。

联系厂家技术人员。


回复 · 1
0
蓝色绿血人2023-01-21 11:34:03

显示哪个从机就找哪个从机啊!看看从机开没开机,联网线是否正常,联网板是否正常。

回复 · 0
0
已解决个消防问题