主机报从机故障,肯定就是联网机没有接入到主机上,才会报从机故障!但是因为什么没有正常的联网到主机原因有几个,第一 从机没有开机,找到报故障的那个从机,开机后就能解决。
第二 联系线的线路故障,就和总线故障查线一样。把线路查清楚修好就好了。
第三 就是联系板坏了,有可能是从机的也有可能是主机的。两面都要检查。
第四 就是联系设置乱了(至于怎么乱的可能性有很多)把设置调回来也就好了!
1、从机可能存在问题
2、主机与从机之间通信线路可能存在问题
首先确定一下你的现场有几台火灾自动报警控制器,如果有多台,建议去每台机器看看有没有开机,检查下通讯线有没有短路接地的地方
有没有联网机啊,没有联网机就不要设置从机;
有联网机报从机故障检查下联网通信线是否正常(断路、短路和接触问题)
要不就是主机联网线或者端子出问题了,要不就是主机地址没设置正确…
一般显示冲击故障是因为有一个连网线松动导致的,排查一下。
光纤通断,can联网转换器是否正常。
如果主机和CRT不是同批次的也容易报从机故障,或者没有从机报从机故障主机里设置一下把从机关了就行了
联网通讯线坏的可能性大
没有实际处理过。仅从说明书和经验分析。
从机故障可能原因:
1、从机未开机;
2、从机本身存在主、备电故障;
3、从机编码或编号存在重码或编为00号;
4、从机或主机通讯板故障;
5、通讯线路断、短路或滤波器故障;
6、从机内部板路故障。
解决方案:
确认从机开机,无故障,自检复位正常,观察主机所示故障是否消除。
拆下通讯线,观察主机报障情况,确认从机编号唯一。
观察通信线插拔过程中,通信板信号灯状况,跳过滤波器,信号灯状况。
检查通信线断、短异常。
联系厂家技术人员。
显示哪个从机就找哪个从机啊!看看从机开没开机,联网线是否正常,联网板是否正常。