海湾5000h主机报警后该点位,报故障,显示设备未注册,
在主机上查询显示该点位正常为离线状态,求大佬解答
17623****4782 | 2023-01-21 08:22:05 举报 浏览(289)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2023-01-21 13:44:24

未用过此款主机。建议如下:

点位处,拆下探测器,测量电压信号,一般DC25V,若电压为零,则可能正极断路、正极严重接地、正负极短接。

若电压低于17,则可能正极接地。若电压正常,则可能负极接地。

通过上述测试,若确认线路无问题,可将探测器在主机后箱内直接接入,或拆下附近探测器按故障点的编号写好后接入故障点底座,观察主机状态。

回复 · 0