未用过此款主机。建议如下:
点位处,拆下探测器,测量电压信号,一般DC25V,若电压为零,则可能正极断路、正极严重接地、正负极短接。
若电压低于17,则可能正极接地。若电压正常,则可能负极接地。
通过上述测试,若确认线路无问题,可将探测器在主机后箱内直接接入,或拆下附近探测器按故障点的编号写好后接入故障点底座,观察主机状态。