4
泰和安TX-3006消防主机声光报警器反馈线路故障 帮忙
泰和安TX-3006消防主机声光报警器反馈线路故障 声光报警器有17电伏 火灾显示盘也没亮 消防手报是正常旁边的火灾显示盘没亮 拆掉一个声光报警器主机上故障时通许故障 装上去就反馈线路故障 3层楼 9个声光 3个火灾显示盘 有人帮忙
  
15599****8172 | 2023-01-21 01:49:23 举报 浏览(185)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18734****29092023-01-30 07:37:44

应该不是从业人员啊,花点钱请人弄弄吧,该交的学费还是交吧。

回复 · 0
0
折耳根2023-01-23 08:16:48

怎么未定义全是?后装增加的嘛,那二次码分区要跟原先的一致啊,避免出现联动错误。 

至于故障,判断大概率是线路问题➕新装的未调试设置好

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2023-01-21 11:55:07

量量24V有没有

回复 · 0
0
往昔2023-01-21 09:14:11

你应该不是从业人员啊,花点钱请人弄弄吧,该交的学费还是交吧。

回复 · 0
0
已解决个消防问题