1
泰和安TX-3006消防主机声光报警器反馈线路故障
泰和安TX-3006消防主机声光报警器反馈线路故障 声光报警器有17电伏 火灾显示盘也没亮 消防手报是正常旁边的火灾显示盘没亮 拆掉一个声光报警器主机上故障时通许故障 装上去就反馈线路故障 3层楼 9个声光 3个火灾显示盘 有人帮忙
15599****8172 | 2023-01-21 01:39:59 举报 浏览(119)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2023-01-21 14:52:24

未用过此款主机,经验分析供参考:

拆下故障声光,读取故障声光地址码A,拆下另一正常声光,读编号B并记录,再将其改编号为A,装到故障点底座上,主机只显示B通信故障,则故障声光本身损坏;主机显示B通信故障、A反馈故障,测量D1或D2对地电压,应为DC24V,电压低于17,则供电线路接地漏电严重,若为0则断路,建议排查线路。