可燃气体主机和消防主机相连是不是也要同品牌?
如题,
Aaron-w | 2023-01-19 13:18:19 举报 浏览(234)

10
条回答
郅永乐2023-01-19 16:12:13 提问者采纳

最好是同品牌,规范要求可燃气体主机信息要传回中控,同品牌好实现

回复 · 0
0
金辉2023-01-19 16:46:33

不需要

只需要连在消防主机的监管模块上,监控可燃气体主机的工作状态(火警或故障状态)

回复 · 1
1
陈玉雷2023-01-25 15:00:07

不需要同品牌,只要满足相关技术标准即可,比如说该产品生产厂家遵循的技术标准相同即可。

回复 · 0
0
防消使者2023-01-20 23:39:00

不需要同品牌,可燃气体探测器不能直接接到火灾自动报警系统。

回复 · 0
0
王振华2023-01-20 11:40:40

规范没有强制要求,很多酒店都不是一个型号主机

回复 · 0
0
雨夜追风2023-01-20 08:17:17

个人认为最好还是同一品牌的,相关的产品说明书上一般会介绍到这些内容,有些主机能兼容非同类品牌探测器,有些却不可以

回复 · 0
0
不懂就问2023-01-19 20:15:39

如非必要,可以不用!

回复 · 0
0
消防人2023-01-19 15:43:29

可以不是

回复 · 0
0
红雨2023-01-19 14:31:18

一般不需要

回复 · 0
0
朢斷兲涯2023-01-19 14:24:13

不要

回复 · 0
0
已解决个消防问题