可能如下原因:
1、电池线路开路;
2、备电开关未打开;
3、备电开关按钮损坏;
4、保险丝损坏;
5、系统无法切换至备电。
首先确认是主机的这对电瓶,然后再用万用表测量电压,表笔不撤,关闭主电,同时观察电瓶电压是多少。如果电瓶电压降低太多,就是电瓶老化。如果电压变化不大,可能是电源板有问题。
1你主机有备电故障没有,2备电打开没有,3备电保险烧没有,4主机一般有2组以上备用电池,一个是给主机备电,一个是D02电源盘一般是给手动盘供电,D06给现场24V设备供电。
可以通过海湾小程序报修,或者通过海湾技术服务APP,以游客方式下载资料,查询问题原因
描述的不清楚,备电是什么问题呢?
5000主机有二套备电,都检查下吧!
首先看备电开关是否打开,如果是打开,关闭备电,把备电保险拧下来看备电保险有没有烧坏,如果没有烧坏,只能说明,25V电压不够,得二十六七伏才行。正常情况下来讲,25V电压确实不够
看看备电保险有没有损坏