[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
像这种情况,大概率是光纤收发器的问题,(这种收发器不单单是光收发,它还带转换,把rs232或can转换成光信号)光纤收发器老化速度很快,因为它是全天无休工作。
看看收发器前面的指示灯,tx ,rx fxd link ,不同的收发器,指示灯多少不同,基本是就是电源灯,电口状态灯,光口状态灯,全双工状态,速率状态,等等,观察下指示灯状态,或者闲麻烦,直接替换两个光纤模式收发器试试
查一查报的那个从机的联网卡有没有问题吧
丛机故障我们公司遇到过 ,有气体主机的话可以查一下气体主机通讯有没有问题
看can联网板,光线转换器
大家都说的很好了,我补充一下Can联网距离短,光纤联网距离长!
光线一般没问题,那就得看报的分机联网板,或者光纤转换器有没有问题