1、风机控制柜可能未做反馈点位
2、风机控制柜二次回路线可能存在问题
3、风机控制柜内线路接错
4、风机控制柜到I/O模块线路故障
5、I/O模块输入点位有故障
没反馈检查反馈线;
一般启动反馈线直接接到启动交流接触器的常开点上,检查这对线是否接触不好或者断线。
1 排除下模块和接触器常开,看看是不是线氧化或接触不好。
2 确认反馈线接线没有接错(包括模块和接触器)
反馈触电的问题,查看一下
查看反馈触点,单速风机接13/14,加辅助触点接常开点,双速风机接角接触器的13/14常开点。