[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
稳压泵-气压罐组合设置在哪里?设置在泵房和高位水箱间,启停值是不一样的。
详见《消防给水及消防火栓系统规范》图示45-46页
在楼顶下线0.13上限0.29 。在-1层下线0.39上限0.5. 考虑在有利点不超过0.5和最不利点不低于0.15. -1到楼顶按21米算的。实际多高换一下
设置在屋顶,满足最不利点0.15MPa,低点0.13,高点2即可。如果设置在地下,低点0.3,高点04即可。
水泵杨程需要设计计算,最少40米起步,各种计算下来估计杨程需要50米,场所特殊可能还要高点。
这是个设计问题;
请查阅学习消防给水及消火栓系统技术规范。