4
单位地下一层,地上5层 ,层高大约在3.5米,消防喷淋稳压泵电接点压力表上下限启停泵压力值应该设置多少,(如果是上置 启停泵压力值是多少、如果是放在下面的话启停泵压力值应该设置多少) 还有就是喷淋主泵的杨程要多少?不吝赐教谢谢!
赵欣 | 2023-01-16 07:32:47 举报 浏览(275)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2023-01-16 08:45:07

稳压泵-气压罐组合设置在哪里?设置在泵房和高位水箱间,启停值是不一样的。

详见《消防给水及消防火栓系统规范》图示45-46页

回复 · 0
1
17753****18302023-01-17 08:50:29

在楼顶下线0.13上限0.29  。在-1层下线0.39上限0.5.   考虑在有利点不超过0.5和最不利点不低于0.15. -1到楼顶按21米算的。实际多高换一下

回复 · 0
0
消防从业者2023-01-16 22:17:52

设置在屋顶,满足最不利点0.15MPa,低点0.13,高点2即可。如果设置在地下,低点0.3,高点04即可。

水泵杨程需要设计计算,最少40米起步,各种计算下来估计杨程需要50米,场所特殊可能还要高点。

回复 · 0
0
金辉2023-01-16 17:26:12

这是个设计问题;

请查阅学习消防给水及消火栓系统技术规范。

回复 · 0
0
已解决个消防问题