利达主机联动缺电压。 一启动就差电压
利达主机24伏不启动的时候正常。 一联动就只有15伏
匿名用户 | 2023-01-15 23:06:12 举报 浏览(251)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17753****18302023-01-17 08:59:31

正常,联动加了负载就是要掉电压。正常的24V电源盘都是调到26V左右。正常设备电压衰减到21V也是能正常启动的。衰减多了一个就是线不合适,线太长了,再就是一条线上带的24V启动设备太多了,联动一般只有一个区,用的24V的设备不会太多。还有就是联动以后没复位又联动另外的区,之前负载还带着,一个负载一个线路还一个供电设备这几个东西自己分析一下,不一样的设备场地不一样

回复 · 0
0
闲庭信步2023-01-17 00:53:07

重点查模块输出端,可能有接地或者短路。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2023-01-16 15:21:31

这个吧,如果以前一直正常,忽然这样了,重点查下电源盘。

如果一直这样,则重点应该是负荷太多,当然也不排除线路问题.

表测下吧,拿数据说话,很好判断

回复 · 0
0
雨夜追风2023-01-16 09:58:42
  1. 线路传输距离过长。

  2. 负载过多。

    加个中间继电器试试,不行就多加几个

回复 · 0
0
金辉2023-01-16 05:43:20

1、距离远;

2、电源线线材质量差;

3、电源盘功率不够。

增加一个外控电源盘试试

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-15 23:31:54
  1. 主机到设备距离太远,压降大

  2. 同时启动设备多,错峰延时启动,或加现场电源

  3. 模块等输出线路有接地

回复 · 0