消防报警主机在联动状态,现场消防设备启动不了应该怎么办?谢谢!
赵欣 | 2023-01-15 22:36:26 举报 浏览(256)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陈玉雷2023-01-25 14:56:06

可能原因如下:

  1. 联动控制器故障

  2. 联动控制器至输出模块线路有故障

  3. 输出模块故障

  4. 输出模块至现场控制柜线路故障

  5. 现场控制柜手/自动转换开关损坏

  6. 现场控制柜手/自动转换开关处于手动位

  7. 控制柜内中间继电器故障

  8. 控制柜内接触器故障

  9. 控制柜内中间继电器至接触器之间线路有故障

回复 · 0
0
消防路人甲2023-01-17 08:37:02

1、缺电。

2、没登记注册。

3、程序没写。都可以启动不了。

回复 · 0
0
雨夜追风2023-01-16 10:26:29

排查一下是不是线路问题,是一个设备启动不了还是都启动不了,最好是联系维保人员吧

回复 · 0
0
金辉2023-01-16 05:57:12

联动状态不启动原因:

1、看下主机显示屏有无动作提示,没有,主机未编程或逻辑丢失;

2、有启动提示未启动,四线制的话,外控电源电压不够。

回复 · 0
0
戴勇2023-01-16 02:52:56

手动启动

回复 · 0
0
宋飞2023-01-15 22:56:44

有没有联动程序?现场模块动作没有?线路有没有问题?你问问的太笼统了

回复 · 0
0