压力开关是两组常开触点。动作后常开变常闭。联动:常开变常闭给反馈启泵,联锁:常开,开路变回路。和24V没有关系,是无源输出。
压力开关为双回路:一个回路通过输入模块向控制器报警,一个回路通过“硬线”连接喷淋泵控制柜,形成连锁。
一般都接到消火栓按钮启动得点,压开是个开点,动作变闭点,消火栓启动点也是这个原理,闭合启泵。
你这对压开的理解不对,压开只是开点,不能直接让继电器动作。
1、接线理解错误,原理图配合接线接线排!
2、图纸不完整,其他问题无法回答!目测为PLC控制的智能柜,接线简单,请发完整图纸
压力开关动作后,应该控制继电器动作,然后常开点控制面板的起泵信号。但是你没有电气原理图,也不知道你那些白线是干嘛的