[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
海湾主机报防火卷帘模块故障,现场的防火卷帘控制器黑屏,
各位大佬请问一下现场防火卷帘控制器主电输出电压正常,但是控制器表面像是断电了,请问一下是不是主板烧了。同一个防火分区一共5个控制器,三个控制器就是这种情况,请问一下是什么原因
    
18298****7623 | 2023-01-15 19:53:59 举报 浏览(196)

4
条回答
zhangjianzhong2023-01-27 16:55:02 提问者采纳

1:无备电的控制箱主电断电 ,2:检查保险丝,3:检查变压器和开关电源,4:检查三相输入电,5:检查开关电源或变压器是否有24V直流电输出,6:检查继电器是否损坏,7:检查输入输出模块是否断线,8:检查模块输出灯是否双闪可以判断输出端是否检线继电器

回复 · 0
0
陈玉雷2023-01-26 12:54:38

1、主板可能损坏

2、电源模块可能损坏

回复 · 0
0
金辉2023-01-16 06:04:59

扣开保险丝,检查下220保险是否烧了;

若未烧,检查内部小变压器是输入输出是否正常。

都是电工的活,高压危险!

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-15 22:36:24

有可能变压部分出问题了,或者保险

回复 · 0
0
已解决个消防问题