大部分情况都是指示灯坏了,手动启动一下能启动泵就是好的????
指示灯只是状态指示,如果不亮;
要么灯坏了,要么引面板自指示灯线路断或者保险烧了;
打手动,能启动说明指示灯坏了,不能启动,检查线路及电源。
用万用表量一下1号泵电源指示灯有没有正常电压,正常应该是220V左右或者380V左右,一般是220V。有的话说明电源指示灯坏了,没有的话,启一下1号泵,看看能不能启动,启动没反应,大概率说明1号泵没电,检查一下为什么没电,是不是断路器没送电还是二次线路保险烧了又或者怎么着,能启动,是不是线松动脱落了还是怎么着
首先你看一下1号泵有没有电。或者启动一下。要是有电,那就是控制面板指示灯有问题。如果要是没有电,你看一下一号泵的主电源是不是断开着呢,检查一下一号泵空开,看空开上是否有电。