西门子720联动盘报故障,请教
该故障在屏蔽上不报,在按键上报,请问师傅们谁遇到过,乍处理?
    
君安道 | 2023-01-15 16:30:22 举报 浏览(163)

3
条回答
西门子消防2023-01-15 19:48:26 提问者采纳

多线盘通道故障就三种情况

1、多线盘后面电阻没压好或者电阻送了坏了,重新去压一下就好了(需要一个10K和1K)

2、多线盘端口坏了,这种就需要换了

3、就是这个多线端口没有负载,需要加装继电器或者有个被控设备才行

回复 · 0
0
金辉2023-01-15 21:00:58

在屏幕上不报吧?认真一点

描述的现象故障点属于多线,由于多线输出没在总线上编码,有些主机故障只在多线盘上显示,不在主机屏幕显示;

至于故障原因,西门子消防解释的很清楚

回复 · 0
0
冯江涛2023-01-15 18:42:56

一般情况下,出现故障,首先会出现在故障栏和历史记录里。如果不将该条故障设置成屏蔽,不会出现在屏蔽栏里。

对于图片中出现的故障,建议首先在故障栏和历史记录栏里寻找该故障点。如果没有发现该故障点,确认是否是由于主机编码和实际地址不一致造成的,如果不是都无法解决,建议对主机进行复位或重启,查看故障是否能消除。