多线盘通道故障就三种情况
1、多线盘后面电阻没压好或者电阻送了坏了,重新去压一下就好了(需要一个10K和1K)
2、多线盘端口坏了,这种就需要换了
3、就是这个多线端口没有负载,需要加装继电器或者有个被控设备才行
在屏幕上不报吧?认真一点
描述的现象故障点属于多线,由于多线输出没在总线上编码,有些主机故障只在多线盘上显示,不在主机屏幕显示;
至于故障原因,西门子消防解释的很清楚
一般情况下,出现故障,首先会出现在故障栏和历史记录里。如果不将该条故障设置成屏蔽,不会出现在屏蔽栏里。
对于图片中出现的故障,建议首先在故障栏和历史记录栏里寻找该故障点。如果没有发现该故障点,确认是否是由于主机编码和实际地址不一致造成的,如果不是都无法解决,建议对主机进行复位或重启,查看故障是否能消除。