松江联动测试完复位后照明强切模块一直报反馈,怎么回事?
吴江新1800994 | 2023-01-14 19:36:22 举报 浏览(248)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陈玉雷2023-01-25 15:07:05

照明切非以后,具有励磁脱扣的断路器需要手动复位;电工去配电室照明配电柜断路器合闸就行了。

回复 · 0
0
13597****52302023-01-17 11:09:01

有些强切的要手动复位

回复 · 0
0
18298****76232023-01-15 20:29:34

现场肯定没有开启到位,如果开启到位了,你查一下继电器。

回复 · 0
0
金辉2023-01-15 13:49:53

现场脱扣机构没有复位;

找个电工去现场操作空开复位,没电工证不要私自操作高压设备。

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-15 10:25:52

电闸拉到底重新合闸

回复 · 0
0
l77sr2023-01-15 10:00:18

试试把继电器重新接下线

回复 · 0
0
闲庭信步2023-01-15 07:06:19

现场断路器重新合闸

回复 · 0
0
??明2023-01-14 20:55:47

现场手动合闸就好了,

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2023-01-14 19:54:58

切断的照明用电,要手动合闸

回复 · 0
0
已解决个消防问题