[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
消防电压信号传感器过压电源故障怎么处理啊?什么原因?
微信用户 | 2023-01-13 21:32:11 举报 浏览(171)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2023-01-14 07:55:17

咳咳,这个是消防电源监控系统的报警,说明你线路来电电压高一点,(过了报警阀值)这个我们工作中常见到。


一般来电电压都会高一些的,380v的电可以见到400v,这个电压报警阀值是可以在电源监控系统里面调的。

至于处理,你月,季,检表上体现出来,提示危害,建议甲方着物业电工检查或向供电部门反映就可以了。


回复 · 0
1
陈玉雷2023-01-26 13:02:00

1、交流电电压是变化的,电网偶尔不稳定时可能出现过电压,报警属正常;如果频繁报警,需要检查上级变压器供电质量

2、传感器可能损坏

回复 · 0
0
18843****40092023-01-14 11:12:57

根据现场实际的电压调整检测电压的值 如果传感器检测电压值设置的过低也可能报过压故障

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-14 07:53:50

电源监控报电压异常故障,这个不属于消防管,需联系业主单位工程电工处理,消防只负责弱电部分

回复 · 0
0
平安是福32023-01-13 21:56:57

你在那里看到有电压信号传感器

回复 · 2
0
已解决个消防问题