[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
仓库设置开关要求的相关规范是什么,请大神们给予指导。
郭祖钦 | 2023-01-13 13:48:13 举报 浏览(117)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐亚2023-01-13 15:26:46

仓库内不要设置开关和配电柜或者控制柜,如需设置需要做防火分隔或者做个设备间。

参考GB50016 建筑防火设计规范

10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。 配电箱及开关应设置在仓库外。

回复 · 0
2
汤汤2023-01-13 15:55:10

查一下11还是13年的仓库规范,还一直用着的仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)。

回复 · 0
1
任荣斌2023-01-13 16:23:01


第三十六条 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

第三十七条 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。

第三十九条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米。

第四十条 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

回复 · 0
0
已解决个消防问题