最新消防声光警报器安装规范安装距离
微信用户 | 2023-01-12 08:24:54 举报 浏览(396)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

P哥2023-01-12 15:06:55

首先设备布置安装应该依据图纸。


根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》:

6.5.1火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上(注:确需安装在同一面墙上时,距离不应小于1m)。

6.5.3当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m。


另外根据经验,声光警报器安装一般跟着手报,手报的上方设置一个声光。也就是步行30m一个声光。

回复 · 0
1
北大风2023-01-13 19:24:58

高于地面180cm以上

回复 · 0
0
#5d29c613e2e402023-01-13 17:38:07

距地距离大于2.2米

回复 · 0
0
雨夜追风2023-01-13 11:03:11

1.消防火灾声光报警器应安装于防火分区的安全出口处。2.报警器的安装高度一般应大于180cm。3.报警器不能安装在具有强电磁场的附近。4.声光报警器应安装在温度-10℃+55℃,相对湿度 ≤95%. 的环境。5.当火灾警报器安装在墙面时,其底边距地面高度应大于2.2m。6.被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,探头方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,探头方向向上。


回复 · 0
0
微信用户2023-01-12 10:36:22

距地高度大于2.2米,安装距离不大于厂家声称的声压级大于背景噪声15db且不低60db时最远距离,光信号在该距离范围内应清晰可辨,安装位置应在楼梯口、前室、拐角处等明显位置,不宜与安全出口指示灯在同一面墙上。

回复 · 0
0
乔Sir2023-01-12 10:30:52

2.2米+

回复 · 0
0
马英2023-01-12 10:11:13

距地大于2.2米

回复 · 0
0
青春蓝2023-01-12 09:50:30

安装高度要求大于地面2.2米;安装距离没有要求;安装位置应在楼梯口、前室、拐角处等明显位置,不宜与安全出口指示灯在同一面墙上。

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-12 09:04:40

>2.2米

回复 · 0
0