你赶紧联系厂家技术支持吧,这个小问题还被你这样瞎搞,你老板亏工又亏饭呀,思路那么窄总是能瞎搞。关键词:电平,开关量。
模块分电平和脉冲两种。你这个应该是脉冲模块。换成电平模块,中间继电器就能一直吸合启动风机。
既然加了现场24v,输出还是不行:1,模块坏了。2,风机启动线路中间继电器等有问题
建议联系海康厂家技术人员排除故障,相比之下效率高一些!
既然加了现场电源,模块改为无源输出