可以看一下 被控设备上的继电器是否损坏
1:启动设备电阻过小,模块检测电流大于阀值,增设中间继电器控制联动设备或启动设备损坏需更换
2:COM,NO,并非完全断开,需弱电流检测线路,有24V完全正常
3:模块报故障动作不了,正常后应该可以启动,或直接给电测试设备是否正常
正常情况下门禁一般是控制它的电源,断电门就打开。
用无源控制。
图中的J代表继电器,取一对常闭触点
听你这个描述,应该是做门禁开关用,你要输入输出模块加继电器,模块控制继电器,继电器的常开连接门禁开关,当继电器动作门禁开关接通门禁就打开了
这种问题应该问厂家会更好解决
这个接线图和我接线的习惯不一样,你把D1接通Com端,设备接No端,试一下,这个接法是有源的
你是什么设备用的模块?看不懂你描述的问题。
可能是设备模块有问题,建议联系厂家技术人员开展调试。
只压电阻,应该没故障!
那就是反馈线间,并联着其它东西呢!
看看反馈线是不是跟其它线,共用了端点!
8300是输入模块,不能控制设备。8301输出检线开了就得压电阻,可以用编码器把输出检线关掉。没动作no端24v就对了,动作后com端才会有24v,设备才能启动(仅限于你按上图接线)