海湾8300照图接线模块报故障后更换模块8301A还是报故障,检查其他同样模块接线一样都没问题,真的不懂了
找了个一消都没解决问题,最好只好把启动端线路摘除搞根电阻才解决,但门禁还是无法启动;照海湾模块接线后ON启动端老是有24伏电,这没启动怎么会有24伏
    
杨先生 | 2023-01-11 20:35:17 举报 浏览(360)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

孙大满2023-01-16 15:59:27

可以看一下 被控设备上的继电器是否损坏

回复 · 0
1
PiCriY2023-01-13 08:45:03

1:启动设备电阻过小,模块检测电流大于阀值,增设中间继电器控制联动设备或启动设备损坏需更换

2:COM,NO,并非完全断开,需弱电流检测线路,有24V完全正常

3:模块报故障动作不了,正常后应该可以启动,或直接给电测试设备是否正常

回复 · 0
0
王强2023-01-12 16:20:24
  1. 正常情况下门禁一般是控制它的电源,断电门就打开。

  2. 用无源控制。

  3. 图中的J代表继电器,取一对常闭触点


回复 · 0
0
AAA-谭工2023-01-12 11:37:22

听你这个描述,应该是做门禁开关用,你要输入输出模块加继电器,模块控制继电器,继电器的常开连接门禁开关,当继电器动作门禁开关接通门禁就打开了

回复 · 0
0
严炳才2023-01-12 08:42:30

这种问题应该问厂家会更好解决

回复 · 0
0
消防人2023-01-12 08:34:25

这个接线图和我接线的习惯不一样,你把D1接通Com端,设备接No端,试一下,这个接法是有源的

回复 · 0
0
Crl2023-01-12 00:09:38

你是什么设备用的模块?看不懂你描述的问题。

回复 · 0
0
舒朗2023-01-11 23:16:45

可能是设备模块有问题,建议联系厂家技术人员开展调试。

回复 · 0
0
东东2023-01-11 21:49:20

只压电阻,应该没故障!

那就是反馈线间,并联着其它东西呢!

看看反馈线是不是跟其它线,共用了端点!

回复 · 1
0
郅永乐2023-01-11 21:28:50

8300是输入模块,不能控制设备。8301输出检线开了就得压电阻,可以用编码器把输出检线关掉。没动作no端24v就对了,动作后com端才会有24v,设备才能启动(仅限于你按上图接线)