3
泰和安3016A通讯故障怎么处理?30
crt通讯拔掉可以报通讯故障,滤波器电源24伏也正常,主机自带的烟感手报可以报警一切正常,但是区域机火警反馈抱不过来,4个局域机报不过来。
      
沉默的鱼 | 2023-01-11 15:53:34 举报 浏览(232)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

张洪廷2023-01-12 16:32:58

联网线好象不通,测一下几台机器之间的联网线

回复 · 0
0
马英2023-01-12 10:43:19

先检查4台区域主机到消控室的通讯线有没有问题,然后在检查主机的联网设置是否正确。

回复 · 0
0
东东2023-01-11 21:50:52

联网需要设置,信息显示也需要设置!

回复 · 0