插孔电话属于消防电话分机吗 10
插电话插孔的电话属于消防电话分机吗
西伯利亚狼 | 2023-01-11 09:53:59 举报 浏览(217)

7
条回答
在实践中不停学习2023-01-11 15:43:17 提问者采纳

电话分机一般用在机房的位置,需要编码,一个机房一个专门分机电话,拿起来就直接通消控室,并显示号码以确定对应机房。比如,水泵房,排烟机房,高/低压配电房,等等。(可以总线一对多,也可以一一对应,一般工程都是总线,节约线)

一般通称手报按钮下端有插孔电话,一般不能通话,需要带插针的电话,移动式,走到哪,想打电话直接插上就打。

有的项目分机和插孔分开的,有的项目没有分一起接过去。

接到控制室那,例如,我上次一个项目用的久远就是做的两路,主机有一个单路通话,有个总线通话,单路就接的手报,总线就接的分机。

回复 · 0
0
搬砖人2023-01-11 13:38:02

插孔电话属于单路通话

回复 · 0
0
1872***2023-01-11 12:55:40

不属于这一娄。

回复 · 0
0
王少2023-01-11 11:38:30

正常应该是属于的,需要时插上电话就可以接通主机了啊

回复 · 0
0
陈世伟2023-01-11 10:53:49

不能说不是,都是同一个主机出来的线

回复 · 0
0
雨夜追风2023-01-11 10:31:34

属于,除了消防控制室火灾自动报警系统上面自带的消防电话属于消防电话总机之外的的其他消防电话,都属于消防电话分机。