松江3208这些逻辑分别是什么意思,望各位老师傅讲解一下50
  
xxxxx | 2023-01-10 09:54:49 举报 浏览(265)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

风语2023-01-10 10:33:31

相与是指触发源同时满足条件(比如同时动作即触发结果)。  相或是指任一触发源满足条件即触发结果   任意两点是指触发源任意两点(动作即满足条件触发结果)  停止逻辑没用过。

回复 · 0
1
金辉2023-01-17 07:58:45

一、与或逻辑(点控制逻辑,需在控制区域输入参与联动的所有报警点)

1、相与逻辑:指控制点中的所有探测器同时报警,被控点中的模块启动。

2、相或逻辑:指控制点中的探测器任一发生报警,被控点中的模块启动。

3、任意两点:指控制点中的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。

4、停止逻辑:指控制点中的探测器任一发生报警,被控点中的模块由启动状态转入停止状态。注意被控点中的模块必须为已启动过的模块!

二、分区逻辑(用分区控制,控制区只需要输入参与联动所有报警点所在的分区就好)

1、区内两点:指在同一分区内的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。

2、区间两点:指在不同分区间的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。

3、分区相或:指在任何一个分区内的任意一个探测器报警,被控点中的模块启动。

4、气体灭火:指在同一灭火分区内的烟感分区和温感分区同时报警,即启动该分区的气体灭火单元。

回复 · 0