[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
相与是指触发源同时满足条件(比如同时动作即触发结果)。 相或是指任一触发源满足条件即触发结果 任意两点是指触发源任意两点(动作即满足条件触发结果) 停止逻辑没用过。
一、与或逻辑(点控制逻辑,需在控制区域输入参与联动的所有报警点)
1、相与逻辑:指控制点中的所有探测器同时报警,被控点中的模块启动。
2、相或逻辑:指控制点中的探测器任一发生报警,被控点中的模块启动。
3、任意两点:指控制点中的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。
4、停止逻辑:指控制点中的探测器任一发生报警,被控点中的模块由启动状态转入停止状态。注意被控点中的模块必须为已启动过的模块!
二、分区逻辑(用分区控制,控制区只需要输入参与联动所有报警点所在的分区就好)
1、区内两点:指在同一分区内的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。
2、区间两点:指在不同分区间的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。
3、分区相或:指在任何一个分区内的任意一个探测器报警,被控点中的模块启动。
4、气体灭火:指在同一灭火分区内的烟感分区和温感分区同时报警,即启动该分区的气体灭火单元。