[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
怎么给稳压泵起泵加反馈监视状态30
水泵房的大泵起泵时主机有反馈,甲方要求稳压泵也加装反馈,反馈线加到交流接触器上还是继电器上?海湾主机,控制柜见下图
  
| 2023-01-10 09:02:41 举报 浏览(181)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

平安是福32023-01-10 14:10:03

你那交流接触器上边NO常开触点不是空着的吗,加一个8300监视模块即可。

回复 · 0
1
17753****18302023-01-17 10:31:55

接触器一组常开接 220V线圈的继电器,接一组常开点。接到输入模块。模块接总线,

回复 · 0
0
金辉2023-01-11 04:56:24

加在交流接触器上,常开点;

如果出点不够,外挂出头解决,不过如果系统太大,主机也就叫的烦了。

回复 · 0
0
红雨2023-01-10 11:10:47

接触器加一组辅助常开触点,从上面取

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2023-01-10 09:48:46

反馈肯定加在接触器上嘛,弄个辅助触头就好。输入模块定义备注地址,ok,齐活了!



回复 · 0
0
蓝色绿血人2023-01-10 09:25:50

交流接触器加组辅助触点

回复 · 0
0
已解决个消防问题