你那交流接触器上边NO常开触点不是空着的吗,加一个8300监视模块即可。
接触器一组常开接 220V线圈的继电器,接一组常开点。接到输入模块。模块接总线,
加在交流接触器上,常开点;
如果出点不够,外挂出头解决,不过如果系统太大,主机也就叫的烦了。
接触器加一组辅助常开触点,从上面取
反馈肯定加在接触器上嘛,弄个辅助触头就好。输入模块定义备注地址,ok,齐活了!
交流接触器加组辅助触点