[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
请教利达LD6807输出模块,假如我想响警铃,是短接1号和9号端子吗
  
15889****2707 | 2023-01-10 08:04:05 举报 浏览(140)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17753****18302023-01-17 11:12:15

什么警铃?,输出模块你说的是消防广播吧。短接主机过来的广播线,前提广播盘和功放都启用着,声光是主机给信号

回复 · 0
0
金辉2023-01-11 05:18:02

如果模块内部是用双微型继电器触点控制的话;

只短接这一路正极恐怕不行,还得短接负极。


回复 · 1
0
代号:小蚂蚁2023-01-10 10:08:24

模块接线图很清楚啊,端子9   端子10 接设备

回复 · 1
0
已解决个消防问题