西门子主机FC18R报充电电路故障,是什么原因?80
17606****0216 | 2023-01-09 15:25:17 举报 浏览(210)

10
条回答
金辉2023-01-09 18:43:06 提问者采纳

拆下蓄电池充电连接线,测量电池及充电线电压;

充电线有脉动电压,电池电压低于24V,就是蓄电池坏了;

若充电线没电压,或电压过低,就是电源盘坏了


回复 · 1
1
18843****40092023-01-10 10:03:17

单独测量电瓶电压 测有无充电电压 实际使用中电瓶老化很常见 也可以关闭主电看备电是不是能正常工作

回复 · 0
0
:(花茶■Monst2023-01-10 08:59:57

可能是电路老化,注意保养或者就是充电电路故障

回复 · 0
0
乔Sir2023-01-09 22:46:44

电池是否老化,充不进电

回复 · 0
0
舒朗2023-01-09 22:20:54

原因复杂多样,建议联系厂家技术人员开展故障排查效率高一些。

回复 · 0
0
西门子消防2023-01-09 19:44:46

备电有问题,查看备电电池是否损坏。

平常主机保养过程中,建议每半年对主机备电电池进行一次放电保养,这样可以使备用电池使用更久

回复 · 0
0
猫熊学消防2023-01-09 18:43:12

市电到电源之间的线路问题,或者电源时间久了充不进去电了

回复 · 0
0
九色神牛2023-01-09 16:58:47

检查内部电源与电池之间的充电线路连线、保险等,原因两种可能:(1)充电线路或元件故障;(2)电池问题充不了电。

回复 · 0
0
红雨2023-01-09 16:15:08

查电源盘和电池连接的端子看可否有电压,无电压电源盘故障,电压正常,断开与电池接线测电池电压

回复 · 0
0
13166****53052023-01-09 15:39:16

查一下备用电池电压

回复 · 1
0