这种现象一般是以下两种原因:(1)接线错误; (2)检线电阻接触不良,4.7K的电阻要接在被控设备端。
注意:由于直接控制输出具有检线功能,当需要直接控制输出与总线模块共同控制同一被控设备时,二者不能直接并联使用,直接控制输出端需要增加继电器,以免影响检线。
你检查一下多线盘的直启线是不是有轻微的接地。
复杂多样,建议联系厂家技术人员开展故障排查效率高一些。
总线模块反馈不能和多线反馈接一起,容易报故障
拆去多线盘出线观察,用排除法;
不报了,外线有问题;还报,检查电阻或多线盘到开关板排线。
大概率是多线线路(多线盘至水泵控制柜线路)有问题
主机后面电阻重新压一下,反馈最好跟模块的反馈分开,没有点接就买几个辅助触点加上。
多线反馈不能和模块反馈接一起,都有检线电流,电阻不能压主机后面要接现场。