[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
你这个情况我遇到过几次要不是个响一下不响了,要不就沙哑的声音。这些情况都是线路问题及设备问题照成的
1,检查线路对地和相间
2,查看电源线路在联动时的线路电压是多少,衰减大就有问题
3,线路平时正常试联动电压衰减大,就查看相关联动的设备模块动作后机械不动作打不开 在持续拉电流
4,你的24V电源够不够大,:不够现场正价电源主机
5,动作模块联动时设置延迟
6,模块电平输出改为脉冲信号
总线故障需要根据具体的现场情况而排查,让专业的技术员协助一下。
这存在主机回路板电源压降大,现场距离远,设备较多时,联系在现场增加联动电源!
线路问题连接问题,好好仔细排查一下。
问题比较复杂,建议联系厂家技术人员开展故障排查。