海湾联动测试,报总线故障是什么原因
各位大神,麻烦问下,海湾5000H,一块双回路板,两个回路,两线制,做1回路联动时,2回路声光响几秒后就不响了,层显也黑了,没电了,报2回路总线故障,在2回路做联动时,1回路声光也是响几秒就不响了,层显也没电了,报1回路总线故障,这是什么原因呢?怎么解决?是不是电压不足?还是怎么的?谢谢!
PP164 | 2023-01-08 21:47:15 举报 浏览(285)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

解麻器2023-01-09 13:22:23

你这个情况我遇到过几次要不是个响一下不响了,要不就沙哑的声音。这些情况都是线路问题及设备问题照成的

1,检查线路对地和相间

2,查看电源线路在联动时的线路电压是多少,衰减大就有问题

3,线路平时正常试联动电压衰减大,就查看相关联动的设备模块动作后机械不动作打不开 在持续拉电流

4,你的24V电源够不够大,:不够现场正价电源主机

5,动作模块联动时设置延迟

6,模块电平输出改为脉冲信号

回复 · 2
1
火焰蓝2023-01-23 08:07:27

总线故障需要根据具体的现场情况而排查,让专业的技术员协助一下。

回复 · 0
0
任荣斌2023-01-13 08:21:12

这存在主机回路板电源压降大,现场距离远,设备较多时,联系在现场增加联动电源!

回复 · 0
0
A.♜一念轮回2023-01-09 08:02:46

线路问题连接问题,好好仔细排查一下。

回复 · 0
0
舒朗2023-01-08 22:23:06

问题比较复杂,建议联系厂家技术人员开展故障排查。