泰和安3211模块接水泵控制柜。。。。。50
三个有两个一直报反馈,还有一个控制柜通电之后,就开始启泵,主泵和备泵来回跳动启动,然后泵烧了。。。。草!啥问题啊
举起手来丿 | 2023-01-08 12:47:08 举报 浏览(182)

2
条回答
平安是福32023-01-08 15:57:55 提问者采纳

报反馈的原因,1是电阻的问题,2就是你接线有问题,另一个柜子主备泵来会切换启动,肯定是二次控制电路的问题,或者是热继电器的问题,因为主泵过载,切换备泵,备泵又启动,具体得看你控制柜原理图。

回复 · 4
0
乔Sir2023-01-08 15:21:11

模块没启动的话应该电柜有问题

回复 · 0
0