河马消防老主机8000能和现在设备兼容吗?100
河马消防老主机8000能和现在设备兼容吗,老款和新款主机还有新设备有没有什么好办法解决兼容问题,
解决老主机和新区域机联网问题
解麻器 | 2023-01-07 09:10:36 举报 浏览(153)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2023-01-22 15:58:37

未用过此品牌。从消防百事通-文库中检索,8000是2018年之后,相比3200更新款,因此市面上的配套现场设备绝大多数是能被8000兼容的。

确无法兼容,一般选择非编码型设备,加配套模块解决,例如区域机,可利用区域的火警(Fire)、故障(Fault)端口,接河马8000配套输入模块,建立与区域机的有限通讯。

从消防安全角度,建议咨询厂家,通过增、改通讯板,应能实现主、从通讯。