6
ld128eii 利达主机新增烟感后不报警40
ld128eii 利达主机注册一个烟感,通过开启特殊选项,在设备注册一个烟感。现场安装的也有21V电压。复位后显示注册上了,但是现场测试不报警。
    
A 顿舍明心 | 2023-01-07 09:01:19 举报 浏览(227)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

吉善雷2023-01-28 00:43:49

四线主机回路21V电压过高,可以使用排除法,把这个回路线拆了,看整个回路是否正常报故障,确保回路版是完好的。

回复 · 0
0
红雨2023-01-08 17:41:04

利达接触不多,学习打卡

回复 · 0
0
平安是福32023-01-08 16:10:52

你那21V是接到电话线上了,肯定不是信号线,利达的16到17

回复 · 0
0
13932****47812023-01-07 22:27:36

换个新烟感试过了吗?如己试查线和系统操作

回复 · 0
0
风语2023-01-07 10:23:08

你确认下是否是信号线,利达设备信号线电压一般在17v,我们项目里有不少128II,没有一台超过20v。基本上都17.5v。

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-07 09:17:15

与正常报警的烟感现场调换位置,观察情况

回复 · 0
0