7
青鸟5141模块,输出有检线功能嘛?如何关闭呀
青鸟5141模块,输出有检线功能嘛?如何关闭呀?
报回路故障,也不知道有关系没
  
东东 | 2023-01-06 21:04:22 举报 浏览(247)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2023-01-06 22:59:54

编码器写 201,表示开启输出端故障检测功能。

编码器写 202,表示关闭输出端故障检测功能。

编码器写 203,表示读设置,若成功,表示检测故障,若不成功,表示不检测故障

摘开外线看报回路故障还是点位故障。回路故障修回路板,点位故障查线

回复 · 0
2
火焰蓝2023-01-26 07:06:47

这个牌子的可以通过编码器来实现剪线功能的开启和关闭。

回复 · 0
0
13774****04052023-01-14 20:43:30

出线负极和正极接到线圈上看可以不

回复 · 0
0
13932****47812023-01-07 22:33:31

输出要压电阻试试


回复 · 0
0
金辉2023-01-07 06:57:38

用编码器

了解下编码器使用说明书

回复 · 0
0
闲庭信步2023-01-07 05:22:24

查查外线吧。一般是外线短路、断路或者对地。

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-06 21:08:22

回路故障一般是回路子卡有问题,拆了回路线如果还报故障就是回路子卡烧了,否则线路故障

回复 · 0
0