水流波动水流动作反馈正常;
上下腔压力大与稳压泵上下限压差调节有关系,或者启动过主泵上腔超压未调节
有可能卡住了,也可能水流指示器的触头损坏卡住不回位了
压力表没问题的情况下,原因可能是系统打压测试时压力高
水流指示器在现场防火分区的主干管上,报警阀上的是压力开关。现场开启试水阀放水或喷头破裂,对应分区的水流指示器就会动作,当持续放水泄水量足够大,使报警阀处系统侧水压小于供水侧压力时报警阀才会动作,水进入报警管路才会推动水力警铃和压力开关动作。
会不会有人启动水泵了
建议联系厂家技术人员开展故障排查,调试有保障。
误报反馈,调整一下调整螺母试试
有人起了大泵冲击了报警阀才会导致上腔压力比下腔压力大那么多的。所以才会有水流指示器报反馈。水流指示器反馈一般二三天就恢复正常。如果二三天还不能恢复正常,就应该调整一下水流指示的弹簧就恢复了。
浆片卡住了
发生原因主要是微动开关问题。当确认是微动开关有问题时可采用调换水流指示器壳体内的微动开关,或者直接调换一只水流指示器进行安装。