[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
青鸟层显报消纽火警,但是主机不报
第一次报之后很快自动恢复,第二次报前后,整个回路设备开始报故障
春天里那个百花香 | 2023-01-06 11:14:15 举报 浏览(160)

2
条回答
2023-01-06 11:39:42 提问者采纳

线路应该有问题了,量一下线路阻值。对地大于3M,线间大于5K

回复 · 0
0
大海、2023-01-06 14:31:57

查线路看看

回复 · 0
0
已解决个消防问题