[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
麻烦问一下各位师傅 整条回路报故障 现场烟感处量了一下电压0.2多一点
麻烦问一下各位师傅 1回路整条回路报故障 现场烟感处量了一下电压0.2多一点 不知道这种是什么地方有问题 谢谢
xiaofangre | 2023-01-05 17:49:09 举报 浏览(202)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

郅永乐2023-01-05 18:41:24

先看隔离模块动作没有,动作了就是短路隔离了,量出线分段找。没动作拆开量进线电压是否正常,量出线对地电阻,分段找

回复 · 0
2
皇甫2023-01-05 18:30:20

主机处拆了故障回路线,确定主机回路板输出电压是否正常,测量现场回路线,是否接地,短路,也可能是有个别设备损坏导致。

回复 · 0
2
乔Sir2023-01-06 23:02:06

建议有问题逐项检查排除,

回复 · 0
1
蓝色绿血人2023-01-05 17:52:38

可能是短路

回复 · 0
1
红雨2023-01-08 17:53:00

先看短路隔离器

回复 · 0
0
已解决个消防问题