[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
检查电源盘至主机开关板之间的通讯检测线(应该是DCF之类)
如果线路没有虚接(确保还有一组负责控制器备电小的蓄电池正常),就找厂家来排除吧,电源盘和主板都有可能
量备电电压有没有低于15v,低于15换电池,没有低检测一下线路和DN转换板,如果都没问题就换转换板
备用电平电压低于19伏就会报故障,看看备电工作电压稳不稳定,要大于24伏
建议联系厂家技术人员开展故障排查,针对性强一些。
分机?
海湾5000主机有一个主机电源盒,给主机本身供电,还有一个智能电源盘,给火灾自动报警系统前端设备供电,也就是系统用的,你先查清楚是哪个报备电故障
查备电检测线试试
是不是监测线松了
智能电源盘坏了吧