280度常闭阀和常开阀设计在一起是什么意思?有什么作用呢?望大神指点一下
  
       | 2023-01-03 07:49:18 举报 浏览(463)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

孙大满2023-01-06 10:00:17

常开防火阀作监视用 常闭防火阀作分区使用多

回复 · 0
1
徐胜2023-01-04 23:26:46

常闭阀是电动阀接输入输出模块电动打开,常开阀接反馈接输入模块。原理是当发生火灾时常闭阀联动开启排烟,当温度超过280度时常开阀闭合防止高温烟气串到另一分区

回复 · 0
1
雨夜追风2023-01-03 22:21:41

存在即合理,不要质疑。

回复 · 0
1
wwmjy2023-01-04 23:21:06

防火分区

回复 · 0
0
消防涛哥2023-01-04 22:13:47

我理解就是一个常闭排烟阀,一个常开防火阀安装位置比较近。

回复 · 0
0
舒朗2023-01-03 21:47:15

他是两种状态一种逻辑,一个是常闭阀火警时打开,另外一个是烟羽流达到280℃时自动关闭。

回复 · 0
0
红雨2023-01-03 16:38:03

280常闭阀平时相当于普通排烟阀囗关闭,火灾时打开,280度时再关闭,高大空间中庭有这样设计的

回复 · 0
0
朱磊2023-01-03 13:38:19

常闭阀,火警时自动打开,联动启风机,常开阀,温度达到280度自动关闭。应该是这样

回复 · 0
0
任我行2023-01-03 09:25:43

分区保护吧

回复 · 0
0
郅永乐2023-01-03 08:46:13

感觉可能是有问题,常闭排烟阀,常开排烟防火阀才合理

回复 · 0
0
已解决个消防问题