压力开关,如果是联动启泵需要写程序,如果是联锁启泵需要接水泵控制柜。
减压稳压型湿式报警阀组没听说过;
只有听说过这类消火栓。
其他同行已经说的比较全面了,这里补充一下,湿式报警阀报警管路的阀门没开,或者报警管路及过滤器堵塞导致延迟器及压力开关没水,动作不了,也不会启动喷淋泵。
规范规定报警阀压力开关,高位水箱流量开关,水泵干管低压压力开关连锁启泵
湿式报警阀组没有带减压稳压的呀,不知是哪个厂家的设备?
需要压力开关动作,且压力开关有接的启泵线才行
减压稳压有栓头,报警阀组没见过这样的啊,有照片吗?