排烟防火阀执行机构既然接的是输入模块,那执行机构就只需要接反馈线和连锁线。执行机构处于复位状态,连锁端子通,反馈端子不通,连锁端子跟反馈端子不能有公共点;相反,执行机构动作,连锁端子不通,反馈端子通。所以,执行机构复位了吗?如果执行机构复位了,你接的连锁端子是不是通的,接的反馈端子是不是不通的?让执行机构动作,连锁端子是不是不通了,反馈端子是不是通了?现场哪条不符?
这样的问题建议联系厂家技术人员开展故障排查,解决问题针对性强一些。
应该接反馈动作后通两个端子,万用表打动作后通两个端子通断,启动后联通,没启动是断开状态,如果你接线没问题,可能厂家接线错了,你把他改变一下就可以了
万用表打下通断,一般都是接线端子错了
反馈线拆了就好了,说明模块和线没有问题。先看看接的是不是动作后通,如果是,看看端子是不是短路了