泛海三江设备排烟防火阀输入模块报反馈
280℃防火阀的输入模块,线路接的对,用万用表量了,也正常,更换模块后,还是报反馈,我怀疑是风机连锁有问题,但是连锁线我没有跟反馈线串电,我把反馈线拆除后就好了。现在风机没有送电。
A孙昌鑫消防施工检测 | 2022-12-31 20:54:40 举报 浏览(211)

5
条回答
嘿这是谁的马铃薯2022-12-31 22:00:26 提问者采纳

排烟防火阀执行机构既然接的是输入模块,那执行机构就只需要接反馈线和连锁线。执行机构处于复位状态,连锁端子通,反馈端子不通,连锁端子跟反馈端子不能有公共点;相反,执行机构动作,连锁端子不通,反馈端子通。所以,执行机构复位了吗?如果执行机构复位了,你接的连锁端子是不是通的,接的反馈端子是不是不通的?让执行机构动作,连锁端子是不是不通了,反馈端子是不是通了?现场哪条不符?

回复 · 0
1
舒朗2023-01-01 20:34:07

这样的问题建议联系厂家技术人员开展故障排查,解决问题针对性强一些。

回复 · 0
1
乔Sir2023-01-01 21:54:14

应该接反馈动作后通两个端子,万用表打动作后通两个端子通断,启动后联通,没启动是断开状态,如果你接线没问题,可能厂家接线错了,你把他改变一下就可以了

回复 · 0
0
女友糖尿病害我蛀牙2023-01-01 12:24:27

万用表打下通断,一般都是接线端子错了

回复 · 0
0
微信用户2023-01-01 11:39:23

反馈线拆了就好了,说明模块和线没有问题。先看看接的是不是动作后通,如果是,看看端子是不是短路了