[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请各位老师技术指点一下谢谢啦。
请问一下各位老师,我这边一个回路上点位全部没有,但是现场设备电压正常,号码正常,主机这边就是登记不上,显示设备不在线,主机是泛海三江A系列的。
15759****3438 | 2022-12-31 16:31:49 举报 浏览(258)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陈勇2023-01-03 17:12:08

你把电源盘,电话总机,广播主机都关了,看看你这电压正常的回路,电压还正常不,,

回复 · 0
0
wwmjy2023-01-03 13:47:33

嘿这是谁的马铃薯

那你把这个设备接在主机后面的对应回路上,把原来的回路线拆掉,你看这个设备还报不报故障,不报故障,就说明现场有问题


回复 · 0
0
乔Sir2023-01-01 21:55:51

会不会雷击了?

回复 · 0
0
舒朗2022-12-31 20:50:51

看看是不是主板模块设置有问题,再分段检查线路连接,排除故障。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-12-31 16:47:25

那你把这个设备接在主机后面的对应回路上,把原来的回路线拆掉,你看这个设备还报不报故障,不报故障,就说明现场有问题

回复 · 4
0
已解决个消防问题