消防排烟机房风管 穿过隔墙的防火阀要求是啥
地下‮的室‬各防火分区内,各排烟风机房的‮周四‬有墙,排烟风‮风机‬管进出‮房机‬的墙壁两侧‮要都‬加防火阀吗? 为什么图‮仅纸‬在风‮房机‬内侧的‮上隔‬设防火阀,但隔墙的‮房机‬外处,却不设? 不用‮墙隔‬两边都设的‮由理‬是什么 ??
      
lukes | 2022-12-29 00:36:27 举报 浏览(286)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-12-29 07:11:52

GB51251-2017

4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

    1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

    2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

    3 排烟风机入口处;

    4 穿越防火分区处。

问就是规范没要求。

回复 · 0
1
红雨2022-12-30 06:38:35

这是排风风机

回复 · 0
0
lukes2022-12-29 18:04:36
那风机房隔墙上也不需要防火阀了吗??你这没列出来要
回复 · 0
0
猫熊学消防2022-12-29 16:28:03

规范没说两侧都要设置啊,只有在一侧加就可以了,

回复 · 1
0
舒朗2022-12-29 12:17:22

一般来说,垂直风管与每层水平风管交界处的水平管段上一个排烟负担多个防烟分区的排烟支管上


回复 · 0
0
郅永乐2022-12-29 19:37:58

Screenshot_20221229_193656_com.fcres.net_edit_245119****1194.jpg只在一侧加,规范包括图集也没有两侧加的说法。

回复 · 2
0
l77sr2022-12-29 10:29:09

规范是最低要求呀,

需要实现功能还得节约成本

回复 · 0
0